Ты о кондёре? Там в нём 1/10 от заявленной ёмкости, а 9/10 занимает болтяра и песок.простосаня писал(а):А я не понял
Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Модератор: andy
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info
- Сообщения: 41783
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2601 раз
- Поблагодарили: 4968 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- простосаня
- Классический Профи-Гуру
- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Я про грустное и веселоеБуйный писал(а):простосаня писал(а):
А я не понял
- bilbo
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 19029
- Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 6:53:20
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1992; 1118, 2008
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Самарская область
- Благодарил (а): 4217 раз
- Поблагодарили: 1224 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Нифегасе как оно бывает.
Это как Антон "матрешку" выкладывал.
Это как Антон "матрешку" выкладывал.
- артур с
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 18512
- Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 16:37:11
- Модель авто: Volkswagen Jetta очередная 1989 г.р.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: 47
- Благодарил (а): 1364 раза
- Поблагодарили: 1232 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Буйный
все нормально....
лично я ЗА....запой....чем ежедневную тягомотную пивососку
все нормально....
лично я ЗА....запой....чем ежедневную тягомотную пивососку
- zalex
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 9169
- Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 12:23:48
- Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: г. Елец, 48 rus
- Благодарил (а): 779 раз
- Поблагодарили: 1606 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
это не кондер, это LiIon аккумулятор.Буйный писал(а):Ты о кондёре?
надо начальству рацуху предложить
- Антон80
- Модератор
- Сообщения: 47590
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1457 раз
- Поблагодарили: 3670 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Древние в Москве трансформаторы
Выключатель 35 кВ
Выключатель 150 кВ
Разъединитель с моторным приводом
ОРУ 35 кВ
ОРУ 150 кВ
ЗРУ 6 кВ
подсолнух
Выключатель 35 кВ
Выключатель 150 кВ
Разъединитель с моторным приводом
ОРУ 35 кВ
ОРУ 150 кВ
ЗРУ 6 кВ
подсолнух
- простосаня
- Классический Профи-Гуру
- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Антон, а что творится у нас- в деревне?Фоток нет. Не пускают туда просто так. Но был там около года назадАнтон80 писал(а):Древние в Москве трансформаторы
Ни в какое сравнение . Грязь(пардон, пыль) , пол неровный, темно... А про свое ЗРУ я и говорить не буду Начальству не надо, а я , что, рыжий, чтолиАнтон80 писал(а):ЗРУ 6 кВ
- Антон80
- Модератор
- Сообщения: 47590
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1457 раз
- Поблагодарили: 3670 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
А я на работе (((
В 21-30 пошел в магазин, выхожу из него и тут бац - темный весь центр города.
В 21-30 пошел в магазин, выхожу из него и тут бац - темный весь центр города.
- четвёрковод
- Модератор
- Сообщения: 14743
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
- Антон80
- Модератор
- Сообщения: 47590
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1457 раз
- Поблагодарили: 3670 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Ну да. По сути мне делать нечего, но до включения надо присутствовать. Еще и планшет дома остался, блин. С мобилки ужасно.
- четвёрковод
- Модератор
- Сообщения: 14743
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
- Astorian
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 12:33:39
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СЗАО
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 147 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Антон80
Сочувствую =( Блин, вот те и Москва)))))))) Давно уже с тобой замечали что у нас, в отличии от вас, ископаемое на ископаемом) Сименс... Жируете) А Вот ОРУ у вас ну просто ппц какие свободные... У нас гораздо плотнее все
Сочувствую =( Блин, вот те и Москва)))))))) Давно уже с тобой замечали что у нас, в отличии от вас, ископаемое на ископаемом) Сименс... Жируете) А Вот ОРУ у вас ну просто ппц какие свободные... У нас гораздо плотнее все
- Антон80
- Модератор
- Сообщения: 47590
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1457 раз
- Поблагодарили: 3670 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Разорвало кабельную воронку, ячейка отключилась, но гарь поднялась вверх и перекрыло изоляцию на секции шин 10 кВ. От логической защиты секция отключилась, а это половина города. В ручном режиме оперативная бригада включила резерв по городским ТП и РП. Но сейчас ночь, нагрузки небольшие. Днем кабели не выдержат, поэтому отключенную секцию нужно было включать сейчас. Сажу почистили, поврежденные изоляторы заменили. Испытали повышенным напряжением и включили. Кроме поврежденной ячейки.
Проходил ток 7,2 кА в течение 1,4 с. Расчетный ток был 10 кА, тогда отключение произошло бы быстрее. Новый трансформатор с токоограничивающими реакторами, поэтому ток КЗ такой маленький. Относительно, конечно.
Проходил ток 7,2 кА в течение 1,4 с. Расчетный ток был 10 кА, тогда отключение произошло бы быстрее. Новый трансформатор с токоограничивающими реакторами, поэтому ток КЗ такой маленький. Относительно, конечно.
- Вложения
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:08:03 21:48:06Image taken on:Вс авг 03, 2014 17:48:06Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:08:03 21:48:22Image taken on:Вс авг 03, 2014 17:48:22Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:08:03 21:50:37Image taken on:Вс авг 03, 2014 17:50:37Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:08:03 21:50:58Image taken on:Вс авг 03, 2014 17:50:58Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:08:03 21:51:17Image taken on:Вс авг 03, 2014 17:51:17Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:08:03 21:51:39Image taken on:Вс авг 03, 2014 17:51:39Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
- простосаня
- Классический Профи-Гуру
- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Опя ть, наверное, крыса похозяйничала. Хоть ее там и нет.
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info
- Сообщения: 41783
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2601 раз
- Поблагодарили: 4968 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Я больше 180А сварнОго тока в глаза не видел.Антон80 писал(а):Проходил ток 7,2 кА
- простосаня
- Классический Профи-Гуру
- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Толик, я видел . Именно вот в лицо . В глаза, спасибо, не попало . Правда, я не мерял, сколько там было.... Но медь горела- .....Буйный писал(а):Антон80 писал(а):
Проходил ток 7,2 кА
Я больше 180А сварнОго тока в глаза не видел.
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info
- Сообщения: 41783
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2601 раз
- Поблагодарили: 4968 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
"... и с тех пор я стал видеть сквозь толщу времени и расстояний!" (С) Буйный, из неизданного.простосаня писал(а):Толик, я видел . Именно вот в лицо
- простосаня
- Классический Профи-Гуру
- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Нет... Я стал аккуратнее.... В работе с электричеством. Хотя, иногда, бывают и промахи.Буйный писал(а):простосаня писал(а):
Толик, я видел . Именно вот в лицо
"... и с тех пор я стал видеть сквозь толщу времени и расстояний!" (С) Буйный, из неизданного.
- четвёрковод
- Модератор
- Сообщения: 14743
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
- Medved@790
- Модератор
- Сообщения: 19794
- Зарегистрирован: Пн янв 04, 2010 4:58:37
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross 1,8MT 2018г.в.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Тобольск
- Благодарил (а): 809 раз
- Поблагодарили: 1346 раз
- Контактная информация:
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
две недели назад брат заехал к бабушке заменить провод с автомата в подъезде, обгоревший был. увидел на одном ЕЕ автомате свежил "левый" провод. бабуле не стали ничего говорить, вызвали с энергетической компании человечка для составления акта осмотра незаконного подключения, при мне убедились что проводок идет в шахту лифта. недавно делали ремонт в доме, проводок бережно побелен аки так и было.
далее он обещал вызвонить ЖЭКовцев, но вздрочить их сказал что придется нам. понятно, бабуля ж за них все оплатит; если б с линии тырили то жопы бы рвали что бы наказать.
далее он обещал вызвонить ЖЭКовцев, но вздрочить их сказал что придется нам. понятно, бабуля ж за них все оплатит; если б с линии тырили то жопы бы рвали что бы наказать.
- Astorian
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 12:33:39
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СЗАО
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 147 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Попотели там ребята-первичники, смотрю и на тележке изолятор под заменуАнтон80 писал(а):Разорвало кабельную воронку, ячейка отключилась, но гарь поднялась вверх и перекрыло изоляцию на секции шин 10 кВ. От логической защиты секция отключилась, а это половина города.
Очень оперативно вы все сделали
Отдельный респект за то, что запасные изоляторы имеете У нас нету... Точнее есть куча, но не того формата что стоят
Безгранична наглость человеческая...увидел на одном ЕЕ автомате свежил "левый" провод
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
Со слов автора:
Bкратце:был перерезан в двух местах кабель зарядника от ноута.
Жена решила починить своими силами , ибо я уставший после трудовой недели закемарил на диванчике... Засыпая последнее что помню : - ""Дорогой - у нас есть изолента"?.... Проснулся от громкого хлопка - оранжевым пламенем , высотой см.20 полыхает розетка. Я бегом к электрощитку на площадку в подъезд, вырубаю автомат. Квартира заполнена едкой вонью и дымом. В итоге сгорела проводка в одной комнате.
Жена долго не хотела показать , чем же она за изолировала . Вот чем...
- Антон80
- Модератор
- Сообщения: 47590
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1457 раз
- Поблагодарили: 3670 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Astorian
Официально у нас практически ничего нет. Все, что есть, это в основном барахло по загашникам. Какая-то политика странная. Лично мне не понять. Материал не должен лежать. Обычно делаем из запасов, а потом через время получаем материал, который ложится в кладовку.
Официально у нас практически ничего нет. Все, что есть, это в основном барахло по загашникам. Какая-то политика странная. Лично мне не понять. Материал не должен лежать. Обычно делаем из запасов, а потом через время получаем материал, который ложится в кладовку.
- Astorian
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 12:33:39
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СЗАО
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 147 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Однакож запас есть и это очень клевоАнтон80 писал(а): Обычно делаем из запасов
После происшестрия с воронами мы раздербанили резервную ячейку, тележку и чудом нашли проходные изоляторы в загашнике... Если бы не нашли, это было бы уже проблемой начальника, главного инженера, нач ОВЭСа... Надо ли говорить что ввода ТДГР так же достались по знакомству с завода, своих в наличии нет
Больше всего на свете не люблю дербанить резерв
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей