Re: Отопление, водоснабжение, канализация
VVB
Если сделаешь теплый пол от стояка - то потом видео запиши, как вы всей семьей прыгате по полу , аля петухи на сковорое
Температура теплого пола - 25 градусов , температура стояка 60.
Поэтому только теплообменник, опять же - размер сколько площадь квартиры - при площади теплого пола меньше 100 метров - водяной пол делать мягко говоря не выгодно и геморойно
Если сделаешь теплый пол от стояка - то потом видео запиши, как вы всей семьей прыгате по полу , аля петухи на сковорое
Температура теплого пола - 25 градусов , температура стояка 60.
Поэтому только теплообменник, опять же - размер сколько площадь квартиры - при площади теплого пола меньше 100 метров - водяной пол делать мягко говоря не выгодно и геморойно
-
- Пешеход
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вт окт 08, 2013 13:09:24
- Модель авто: ВАЗ-2101
- Тип двигателя: Карбюраторный
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Полностью поддерживаю предыдущего товарища ! К тому же делать теплый пол от общего обогрева - забирать тепло у соседей (да и у себя в конечном итоге тоже). Я в санузле положил под плиточку электрический теплый пол. Правда на всякий случай запитал его отдельно от всей квартиры, параллельно со стиралкой на общий автомат.Vanek1980 писал(а):
Если вы делаете теплый пол в квартире-это неправильно.
Вы сажаете стояк горячего водоснабжения. Портите гидравлику,и имеете возможность получить люлей от БТИ.
Теоретически можно делать теплый пол от системы горячего водоснабжения, но только в том случае, если это будет закрытая система с тепрообменником, насосом, и термостатическим клапаном
В связи с тем, что площадь наших санузло не превышает 1.5 квадрата-имеет смысл посталить электрический теплый пол, который съедает 1.5-2 см. вместе с тольщиной плитки.
- TechnoMCJ
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3981
- Зарегистрирован: Пн авг 24, 2009 6:54:21
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: пос. Белоозерский МО
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Нет, не прокатит. Это немного не то. Тем более вам еще все равно насос нужно ставить, что бы он прокачивал. В любом случае ахтунга - вас мягко вырожаясь в.. вообщем отдерут в диких позах, вломят штраф и заставят все устранять. Так что - теплообменник и будет вам счатье. Но перед теплообменником вас заставят счетчик на тепло поставить. Плюс радость всего - если вы немного постелите и ошибетесь - вам будет ооооочень весело. А ну да - вы уверены , что ваш дом выдержит нагрузку стяжки. При условии теплого пола нужно минимум 5-8 см, при 64 квадратов - это грубо 7-10 ТоннVVB писал(а):А терморегулятор?...
Простое решение и недорого.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2975 раз
- Поблагодарили: 883 раза
- Контактная информация:
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Мы недавно в квартире с центральным отоплением увеличили число секций чугунных радиаторов в 2 раза в двух комнатах! Потомушо было холодно людям в этой квыартире! Потомушо слабо топили ... а раз недодают в теплосети то шо нужно людям, то люди сами отбирают побольше!Lancer_dp писал(а): делать теплый пол от общего обогрева - забирать тепло у соседей (да и у себя в конечном итоге тоже).
-
- Водила
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 18:18:57
- Модель авто: ВАЗ21074i
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
По поводу счетчика тепла...
Вам это будет выплачено за 2-3 года вперспективе. За центральное отопление мы переплачиваем бешаные 32%!
Вы поставите счетчи. на всю ,обсалютно всю систему отпления,которая присутствуют у вас в квартире.
Сколько надо теплообменнику тепла-он их зеберет, и заберет он меньше чем чугун тепла.Чугун не любит недотопов,а теплообменник с термостатом и небольшим насосом(мошьность которого 150 Вт/час,-высосет последнее тепло из магистрале.но при этом у вас всегда 26-29 цельсий- в полу валятся будут всегда.
Вам это будет выплачено за 2-3 года вперспективе. За центральное отопление мы переплачиваем бешаные 32%!
Вы поставите счетчи. на всю ,обсалютно всю систему отпления,которая присутствуют у вас в квартире.
Сколько надо теплообменнику тепла-он их зеберет, и заберет он меньше чем чугун тепла.Чугун не любит недотопов,а теплообменник с термостатом и небольшим насосом(мошьность которого 150 Вт/час,-высосет последнее тепло из магистрале.но при этом у вас всегда 26-29 цельсий- в полу валятся будут всегда.
- гость
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 33880
- Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
- Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
- Благодарил (а): 2189 раз
- Поблагодарили: 2286 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Vanek1980,
ты как-то понятней распиши пожалуйста, а то в Украине и в мире не так, как у тебя писано. Ведь человек спрашивает, и я несколько сомневаюсь, что он поймет твой опус.
ты как-то понятней распиши пожалуйста, а то в Украине и в мире не так, как у тебя писано. Ведь человек спрашивает, и я несколько сомневаюсь, что он поймет твой опус.
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info
- Сообщения: 41769
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2599 раз
- Поблагодарили: 4959 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
VVB, ставь уже свой автономный котёл и все дела. У нас из бюджетных на такие корейские подсел народ Navien
-
- Водила
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 18:18:57
- Модель авто: ВАЗ21074i
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
А на чем он будет работать? и какая площадь?Буйный писал(а):VVB, ставь уже свой автономный котёл и все дела. У нас из бюджетных на такие корейские подсел народ Navien
- четвёрковод
- Модератор
- Сообщения: 14743
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Многоквартирный дом, стояк канализации из чугуния.
Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
На стыке труб, вертикальный участок, стоит обычная чугунная муфта, снизу потихоньку дрищет.
Всё это гадство зашито коробом наглухо и кафелем заляпано, одну плитку отквырнул и убедился в диагнозе но для замера и работы с муфтой этого мало, надо больше разбирать а пока не подобраны материалы для работ ковырять дальше не желательно так как подозреваю, поиск подходящих материалов может затянуться.
Размер нужен для поиска замены муфте.
Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
На стыке труб, вертикальный участок, стоит обычная чугунная муфта, снизу потихоньку дрищет.
Всё это гадство зашито коробом наглухо и кафелем заляпано, одну плитку отквырнул и убедился в диагнозе но для замера и работы с муфтой этого мало, надо больше разбирать а пока не подобраны материалы для работ ковырять дальше не желательно так как подозреваю, поиск подходящих материалов может затянуться.
Размер нужен для поиска замены муфте.
-
- Водила
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 18:18:57
- Модель авто: ВАЗ21074i
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Самое плохое в вертикальном стояке канализации- это стыковочная муфта из чугуна (Диаметр 123)четвёрковод писал(а):Многоквартирный дом, стояк канализации из чугуния.
Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
На стыке труб, вертикальный участок, стоит обычная чугунная муфта, снизу потихоньку дрищет.
Всё это гадство зашито коробом наглухо и кафелем заляпано, одну плитку отквырнул и убедился в диагнозе но для замера и работы с муфтой этого мало, надо больше разбирать а пока не подобраны материалы для работ ковырять дальше не желательно так как подозреваю, поиск подходящих материалов может затянуться.
Размер нужен для поиска замены муфте.
Еше одно слабое место -это тройник на унитаз на горизонтальном участке трубы.
Как бы то небыло разбирать придется. Меняется аварийный участок с помощью полипропиленовой трубы диаметром 110 мм. через резиновую манжету 123/110(это если ты в чугунный расструб втыкаешь). Если необходимо натянуть пластиковую трубу на чугун- покупается "Муфта для присоеденения к чугунным трубам". (123/110)
Плитка стоит дешевле ремонта соседей- так что не затягивай с этим.
Самая ..опа-если ты живешь на первых 4 этажах 10-ти этажки(или выше)- местный сантехник может большую цену заломить.
В НСКе- замена вертикального стояка канализации, в средне стоит от 3500. но не более 5000.
-
- Водила
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 18:18:57
- Модель авто: ВАЗ21074i
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Чугун, дает тепло только вокруг себя, и сколько бы ты секций на него не повесил- теплоотдача у него примерно 100 вт/секция.X-TAZ писал(а):Мы недавно в квартире с центральным отоплением увеличили число секций чугунных радиаторов в 2 раза в двух комнатах! Потомушо было холодно людям в этой квыартире! Потомушо слабо топили ... а раз недодают в теплосети то шо нужно людям, то люди сами отбирают побольше!Lancer_dp писал(а): делать теплый пол от общего обогрева - забирать тепло у соседей (да и у себя в конечном итоге тоже).
Требования к теплоносителю у него высокие.80-60 (минимум)
Аллюминевые батареи имеют теплоотдачу 190 вт/Сек. Требования к теплоносителю 60-40
Конвекторы стальные-бюджет недорогой, и требования к теплоносителю 50-30
Медно-аллюминевые радиаторы! Jaga/ требования к теплоносителю 40-30 !!!
Но стоят они по 150 Ойро за килловат потраченой тепло энергии. Зато наверняка.
- VVB
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 4303
- Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 12:37:32
- Модель авто: ваз 2107 (2005 г.), генератор 372.3701, карбюратор ДААЗ 2107-1107010
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: г. Тула
- Благодарил (а): 279 раз
- Поблагодарили: 733 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Чугуний не мерил, но скажу по двум позициям:четвёрковод писал(а):...Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
1. живу на 1 эт, в подвале чугун. Пластиковый стояк - ВХОДЯЩИЙ в чугун - 110 мм
2. у меня ливневка стекала прямо в подвал, неделю назад сам лично выводил её на улицу, так вот - в чугунный уголок идеально вошла опять же - 110 труба ПВХ
Покупал серую (на ФОТО).
И ещё глянь >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
-
- Водила
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 18:18:57
- Модель авто: ВАЗ21074i
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Так или иначе, пластик вставлять в чугун надо через резиновую манжетту 123/110 (ее размеры.)VVB писал(а):Чугуний не мерил, но скажу по двум позициям:четвёрковод писал(а):...Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
1. живу на 1 эт, в подвале чугун. Пластиковый стояк - ВХОДЯЩИЙ в чугун - 110 мм
2. у меня ливневка стекала прямо в подвал, неделю назад сам лично выводил её на улицу, так вот - в чугунный уголок идеально вошла опять же - 110 труба ПВХ
Покупал серую (на ФОТО).
И ещё глянь >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
- VVB
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 4303
- Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 12:37:32
- Модель авто: ваз 2107 (2005 г.), генератор 372.3701, карбюратор ДААЗ 2107-1107010
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: г. Тула
- Благодарил (а): 279 раз
- Поблагодарили: 733 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Да не дают, пока не даютБуйный писал(а):VVB, ставь уже свой автономный котёл и все дела.
VVB писал(а):...в перспективе ...двухконтурный газовый котел...
Просто, газовые котлы ставить запретили, и вот мы (2 соседа) остались и пытаемся эту тему пробить.
- гость
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 33880
- Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
- Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
- Благодарил (а): 2189 раз
- Поблагодарили: 2286 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
VVB,
у нас вообще запретили. Не давали, так теперь еще и запретили.
у нас вообще запретили. Не давали, так теперь еще и запретили.
- VVB
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 4303
- Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 12:37:32
- Модель авто: ваз 2107 (2005 г.), генератор 372.3701, карбюратор ДААЗ 2107-1107010
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: г. Тула
- Благодарил (а): 279 раз
- Поблагодарили: 733 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
говорят, это связано с тем, что сейчас много квартир на индивид. отоплении - а котельным это ни как не в кайфгость писал(а):VVB,
у нас вообще запретили. Не давали, так теперь еще и запретили.
тем более, много котельных восстановили, новое оборудование поставили - а денег брать не с кого
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info
- Сообщения: 41769
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2599 раз
- Поблагодарили: 4959 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Точно. Это как со стационарными телефонами. Но, у нас пока не запретили двухконтурники в многоэтажках и все порогОвно переходят на них, под грустные взгляды теплосетей.VVB писал(а):тем более, много котельных восстановили, новое оборудование поставили - а денег брать не с кого
- четвёрковод
- Модератор
- Сообщения: 14743
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Vanek1980
пока рассматриваю вариант без разбора стояка, хочется обойтись только распилом старой муфты для её снятия со стыка, по этому вопрос - наружный диаметр чугунной канализационной трубы (стояк)
Я догадывался что раструб 123, а сама труба?
пока рассматриваю вариант без разбора стояка, хочется обойтись только распилом старой муфты для её снятия со стыка, по этому вопрос - наружный диаметр чугунной канализационной трубы (стояк)
Я догадывался что раструб 123, а сама труба?
- гость
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 33880
- Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
- Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
- Благодарил (а): 2189 раз
- Поблагодарили: 2286 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
четвёрковод
самое главное, - чтобы стояком соседи выше не пользовались. Вот что главное в маневрах.
самое главное, - чтобы стояком соседи выше не пользовались. Вот что главное в маневрах.
- четвёрковод
- Модератор
- Сообщения: 14743
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
гость
Я надеюсь что соседки сверху будут пользоваться некоторого рода но тоже стояком во время наших манёвров а по праздникам таким обычно не стирают бабы.
Я надеюсь что соседки сверху будут пользоваться некоторого рода но тоже стояком во время наших манёвров а по праздникам таким обычно не стирают бабы.
- Антон80
- Модератор
- Сообщения: 47585
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1450 раз
- Поблагодарили: 3668 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
коллега живет в частном доме, газа нет. Сейчас озадачился такой вещью. Две скважины, из одной качать, в другую сливать. Тепло от воды отобрать. Не знаю, что к чему, но подобные системы есть. Вот только насколько это экономически выгодно? Скажем, качать воду градусов 15, а отдавать около 0 температуры.
Никто про такое не слышал?
Никто про такое не слышал?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2975 раз
- Поблагодарили: 883 раза
- Контактная информация:
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
на дровах блин.. в квартире блин. Можно на мазуте...Vanek1980 писал(а):А на чем он будет работать?
Абалдеть.. а от какого тогда источника тепло в доме, в котором установлены чугунные радиаторы блин.Vanek1980 писал(а):Чугун, дает тепло только вокруг себя
Я уже не раз соединял новый пластик 110 мм к чугунным раструбам... манжеты есть разные и переходы... материалов полно... абы было де взять их.четвёрковод писал(а):поиск подходящих материалов может затянуться.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2975 раз
- Поблагодарили: 883 раза
- Контактная информация:
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Тю - -так это тепловой насос. Можно ещё и с речки качать и вречку выливать! Мона с колодца качать и сливать в него! Токо оборудование стоит дорого. Там как холодильник типа устроено...с хладагентом.Антон80 писал(а):коллега живет в частном доме, газа нет. Сейчас озадачился такой вещью. Две скважины, из одной качать, в другую сливать. Тепло от воды отобрать. Не знаю, что к чему, но подобные системы есть. Вот только насколько это экономически выгодно? Скажем, качать воду градусов 15, а отдавать около 0 температуры.
Никто про такое не слышал?